塔式起重机超长附着事故的分析与处理
当前建筑市场竞争异常激烈,为降低施工成本、追求最大经济效益,有些工程项目往往使用一些残旧或缺少技术资料的建筑机械,给安全生产管理增加了很多困难。以下就是一起塔式起重机未能按
随机使用说明书安装使用而引发安全事故
的典型例证。
1事故过程
我司承接的某工程地上
30层、楼高
95m、建筑面积
32000m2
,使用由发展商提供的一台
QTZ125(ZX6016)
塔式起重机。该塔机无随机使用说明书,采用预埋
16-M36
螺栓拉紧、塔机底座无压重的安装方式,交付使用时,塔机实际安装高度
25m、吊臂长
42m、臂端吊重
2.9t
。由于底座无压重,塔机提前在塔高
26m处做第一道附着装置。项目部根据
JL6018
塔机标准附着装置尺寸,自行设计制造安装塔机超长附着装置,见图
1。建筑物与塔机中心距为
9.3m
、两组撑杆附墙间距
8m、加长附着杆最长
11m,附着后
塔机爬升到
44m。使用第
10天附墙支座
8-16mm
预埋钢筋出现了断裂,一组附着撑杆从附墙建筑物的柱上掉落到
8层楼面,险些造成塔机倒塌的重大事故。
事故的发生
以后,项目 ...