全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
224 0
2025-07-07
溶解乙炔气瓶充装操作章程
一)充装前的检查
1、待充装的气瓶必须是经过气瓶检查员检查符合充装要求的。
2、检查充装管路、阀门、安全装置及各连接部位均处于无泄漏完好状态。
3、充装管路中的乙炔质量应经化验员化验符合
GB6819
的要求。
4、充装中应当注意
的安全事项和安全措施,按《溶解乙炔生产安全管理规定》执行。
5、气瓶的充装容积(指气瓶容积)流速应小于
.015m3
/(h.L)。采用强制冷却快速充装的除外。
二)充装中的检查
1、检查喷淋冷却水的水量应均匀、稳定。
2、检查瓶壁温度不得超过
40℃。超装时,必须中断该瓶的充装,移至安全地点检查处理。
3、充装中,每小时至少检查1次
瓶阀和易熔合金塞密封部位是否有泄漏。如有泄漏应当立即
妥善处理。
4、分次充装时,每次充装后的静置时间不小于
8h,并应关闭瓶阀。
5、因故中断充装的气瓶需要继续充装时,必须保证充装主管内乙炔气压力大于、等于乙炔瓶内压力时,才可开启瓶阀和支管切换阀。
6、乙炔瓶的充装压力在任何情况下不得大于
2.50MPa
。三)充装后的检查
1、充装结束关闭瓶阀后,应通过回收系统将充装主管和支管内的乙炔回收。关闭瓶 ...