配电柜、控制柜维修保养规范
1.0目的延长配电及控制柜内的设备使用期限
,确保配电柜控制柜正常运转
。2.适用范围
2.1高压组柜
2.2低压组柜
2.3层间控制柜
3.职责在岗值班电工、巡修电器负责人、技工。
4.程序内容
4.1高压组柜
4.1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损
、卡死现象,进行注油润滑。
4.1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。
4.1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。
4.1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。
4.1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签
字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。
4.1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。
4.1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。
4.2低压组柜
4.2.1停电、验电、接地后进行检查各种断路器的机械部位的磨损,润滑情况。各类线圈的外部是否烧糊、变型,内部 ...
附件列表