施工用电保证项目安全检查评定的有关规定
1、外电防护
1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应当符合
规范要求;
2)当安全距离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂明显的警示牌
;3)防护设施与外电线路的安全距离应当符合
规范要求,并应坚固、稳定;
4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。
2、接地与接零保护系统
1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用
TN-S
接零保护系统;
2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统;
3)保护零线应当由
工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;
4)保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流;
5)保护零线应采用绝缘导线,规格和颜色标记应当符合
规范要求;
6)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地;
7)接地装置的接地线应采用
2根及以上导体,在不同点与接地体做
电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢;
8)工作接地电阻不得大于
4Ω,重复接地电阻 ...