塔吊在高压线附近施工方案
一、工程概况:
延安市技工学校新校区建设项目学生宿舍、附属用房工程,施工用塔吊在
330KV
高压架空输电线附近工作,学生宿舍楼
6层,建筑高度
22.05 m
,建筑面积
3778.8
㎡;附属用房
3层,建筑高度为
13.55m
建筑面积为
1718.5
㎡。经我项目部用全站仪测得学生宿舍楼
○12/○A
轴距最近的高压线水平距离为
16.70m
,室外地面距最低的高压线垂直距离为
42.30m
;附属用房的
○9/○G
轴距最近的高压线水平距离为
15.0m
,室外地面距最低的高压线垂直距离为
60.40m
;我项目施工所用塔吊的垂直高度为
24.0m
。二、安全操作措施:
1、安排专人对塔吊工作范围与架空电力线路安全距离进行安全指挥与监控;
2、根据施工现场情况,在正常情况下塔吊的安全工作范围为,上至附属用房的
○9/○G
轴(即附属用房的背面用地红线),下至学生宿舍楼面前的钢筋工
操作棚,在下雨天或气候潮湿的天气里塔吊工作范围为与学生宿舍楼垂直
1800
或者停止工作。
3、在塔吊不工作时,将塔吊大钩固定在地面物体上,固定牢固,用木楔将塔吊转盘楔牢, ...