围堰清淤专项施工方案
工程概况:
大鹏西路
K2+360~K2+460
段设计为填方区,平均填方高度约
7.5米左右,该段原地表为一鱼塘,
经建设单位、监理单位与施工单位共同对现场进行
踏勘、探坑量测,其淤泥深达
2.5m左右。为保证路基稳定,
依据设计文件塘段路基处理方案,我方建议对此路段采用围堰降水、清淤换填、局部抛石处理方案。
二、清淤换填施工工艺
↓↓↓↓↓↓三、工程特点:
①、鱼塘地势低洼,
②淤泥较深。
施工方法:
水塘清淤前,采用
20KW
发电机发电配合抽水泵排水,待排干后,测量放样,测设出红线,在清淤段两侧挖红线边沟,保证边沟沟底低于合格基底
20cm
,人工挖
15m*15m
井字沟与两侧红线边沟相通,降低地下水位,使淤泥含水量减少,便于施工。
围堰清淤由西向东采用机械转拨占法施工,边清边填,采用分层压实的方法,材料采用土石围堰,围堰必须符合城镇道路工程施工与质量验收规范,具体做法见附图。
清理主道淤泥,采用挖机转拨形式转拨至围堰之外。
清淤后经地基承载力试验,报监理及甲方验收,符合要求后,铺填
600MM
厚片石,经
20T压路机压实。压实后达到表面无明显的轮迹, ...
附件列表