物业区域变配电技术安全规程
1总则1.1分公司高压电气设备的值班人员,检测、修理
工作人员均应当认真
学习和遵守本规程。
1.2所谓高压电气设备是指设备任何带电部分对地电压在
250伏以上,
250伏以下为低压。
注:所谓运转
电气设备,系指设备带有电压或一经操作即带电压的设备。
1.3电气工作人员应精神正常,无妨碍工作的疾病,并能熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。
1.4电气工作人员若发现有违犯本规程的现象应当及时予以制止
。发现安全用具,电气装置等发生损坏,足以危及人身和运转
安全的,应当立即
报告上级处理。
2高压设备工作的安全措施
2.1高压设备上工作分为:
2.1.1
停电工作;
2.1.2
部分停电工作;
2.1.3
不停电工作;
注:所谓不停电工作是指工作本身不需要停电和没有偶然触及带电部分的危险者许可在带电设备外壳上或带电部分上进行的工作。
2.2在高压设备上工作,必须严格遵守
下列各项:
2.2.1
必须经负责人之许可
(工作票,口头或电话通知
)。2.2.2
至少应有二人在一起工作
。2.2.3
应完成保证工作安全的技术措施和组织措施。
3保证安全的技术措施
3.1在 ...