进出轿顶和底坑安全操作章程
1.目的/Purpose
本程序是为在轿顶和底坑的工作人员能始终保持对轿厢的控制
,消除轿厢意外移动的风险,确保人身安全。
2.范围/Scope
所有迅达员工与合作的员工
。3.定义与缩写
/Term And Abbreviation
4.文件描述
/Description
1.主电源控制
1.1在进入轿顶之前,应首先确定该工作是否需要主电源,如不需要,则将主电源开关置于断电状态,并且所有参与工作人员在主电源开关上上锁和设置
“禁止合闸
”标签。如果主电源开关上还没有断电可锁的装置,有两种作为临时性方法控制送电:
a.将保险丝拆除后存放于安全处,并且所有参与工作人员设置
“禁止合闸
”标签;b.如果无法拆除保险丝,所有参与工作人员必须在主电源开关上设置
“禁止合闸
”标签,并且在标签上除签署所有参与工作人员名字外还要签署时间。
1.2如果需要主电源,靠移动轿厢完成在井道内的工作,必须保持轿箱始终处于检测、修理
状态下运转
。任何违背该原则的操作,必须事先请示区域或有评估能力的分公司
EI/NI
经理,经组织风险评估后实施。
2.安全进出轿顶操作步骤
2.1安 ...