防止氢气系统爆炸着火措施
1、严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》中
“氢冷设备和制氢、储氢装置运转
与维护”的有关规定。
2、在氢站或氢气系统附近进行动火作业时,应有严格的管理规定。动火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围以内
,并获得经批准后
才能动火作业。
3、当发电机氢冷系统运转
异常时,化学试验班人员应配合进行各种试验。
4、严格执行动火工作票制度
,严格执行测氢制度
,动火前必须测量空气中的氢含量在允许范围
.5、进行发电机充排氢时
,应当严格按照
充排氢安全措施执行
.6、氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量必须符合标准。即发电机氢冷系统中的氢气纯度
>96%
和含氧量
<2%,制氢设备中的氢气纯度
>99.5%
和含氧量
<0.5%
。7、制氢站工作人员定期测量制氢站各区域氢气含量,保证不超过
1%,消防站定期检查制氢站内的消防器材,保证完好备用。
8、制氢站严禁动火作业,制氢站必须要使用
铜制工器具,机房检测、修理
动火作业前必须检测空气中的氢气含量低于
1%不超标。
9、制氢站值班员严格按照
《运转规程》进行制氢设备的操作。
10、制氢站值班员应按照 ...