高压电缆头技术交底
一、施工准备
1.1主要安装机具:
A.热缩枪、钢锯、电烙铁、液压钳、电工工具等
1.2作业条件确认:
A.所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件齐全与否
,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。
B..电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯
电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。
C.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。
D.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。
施工工艺流程
施工过程及步骤:剥外护套
→锯钢甲→剥内护绝缘层
→焊接屏蔽层接地线
→铜屏蔽层处理
→剥半导电层
→清洁主绝缘层表面
→安装半导电管(终端头)
→安装分支手套
→安装绝缘套管和接线端子
(1)剥外护套
为了防止
钢甲松散,应该先
在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈
(外侧留下),做好卡子
*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。
最后剥外护套
(2)锯钢甲
上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧
方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再 ...