井下电气设备和电缆的检查、调整制度
(一)井下防爆电气设备的运转、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,禁止继续使用。
(二)矿井应按下表的有关规定对电气设备和电缆进行检查、调整。
序号检查、调整项目
检查周期
备 注1使用中的防爆电气设备的防爆性能检查
每月2次
每日应当由分片负责电工检查1次外部
2配电系统继电保护装置检查整定
每6个月1次
负荷变化时及时整定
3高压电缆的泄漏和耐压试验
每年1次
4主要电气设备绝缘电阻的检查
每6个月不得少于2次
5固定敷设电缆的绝缘和外部检查
每季1次
每周应当由专责电工检查1次外部和悬挂情况
6移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查
每月2次
每班由当班司机或专责电工检查1次外皮有无破损
7接地电网接地电阻值测定
每季1次
8新安装电气设备绝缘电阻接地电阻的测定
投入运转以前
附件列表