更换高压真空断路器的安全技术措施
为了进一步保证
我矿+2250
水平供电安全,确保供电正常进行,现用跌落保险属于淘汰设备,经矿研究决定由机电运输科更换为高压
真空断路器。为了进一步保证
施工安全,特制定以下安全技术措施,
一、组织施工
1.时间:2022年
5月7日2.地点:后山配电平台变电亭
3.机电运输科副科长史志兴为本项工作的负责人,负责本项目的施工组织、安全及设备配备,配件、材料的组织。
4.安全科负责本项工作的安全监督工作
5.所有的人
员必须听从负责人员的统一指挥和调配,认真学习本安全技术措施并进行签字
。二、技术措施
1.设备在更换前由机电运输科对设备进行检查、测试,提前将设备运输到更换地点。
2.运输设备要稳当,防止对设备、人员造成损伤。
3.施工之前
,施工地点必须配备
2个合格的干粉灭火器。
4.整个施工过程要严格执行《停送电制度》、《高压设备检测、修理
制度》,并派专人负责,操作时至少一人操作,一人监护。操作人员必须要使用
经检验合格的绝缘工具、绝缘手套、绝缘胶鞋。并穿戴好保险带等安全防护设施。
5.在断开上一级高压开关时,操作人员必须穿戴绝缘手套、绝缘胶鞋,站 ...