排水系统巡视维护规定
1.巡视维护项目、周期、要点及质量标准:
序号项目名称
周期巡视维护要点质量标准
1排污泵每日1.检查控制箱外观是否清洁,指示灯显示是否正常,转换开关是否处于
“自动”位置。2.检查污水井内水位是否正常及有无杂物。
1.污水井无溢流现象,附近不能有大面积积水。
2.排污泵小修时间为
1小时,年度大修时间为
1天。3.排污泵能根据污水井液位情况自动排污。
每月1.检查密封圈是否已老化,如已老化则应更换。
2.检查轴承磨损情况,如转动时有明显的异常声响或有阻滞现象,则应更换同型号同规格的轴承。
3.检查潜水泵、排污泵上所连接的软管是否牢固,如松弛则应紧固。拧紧潜水泵、排污泵上的所有螺母。
每年用500V
摇表检测潜水泵或排污泵绝缘电阻是否在
0.25
兆欧以上,否则应拆开潜水泵或排污泵,对线圈进行烘干处理。
2雨水排放系统每季1
.清除雨水井、沟内淤泥,对井盖及检查口、雨水蓖子等除锈、油漆。
2.检查雨水竖管,有损坏及托架松脱时及时维修更换。1
.保证天面及平台无大面积积水。
2.保证各雨水沟、井无溢流现象。
3生活污水系统每季1
.详细检查污水井、化粪池,有问题快速 ...
附件列表