高加泄露原因分析及预防措施
摘要:高加是锅炉给水系统中,初步加热给水的主要设备,其承压能力较高,发生事故后造成的危害大。这里就高加泄漏后可能会对设备造成的危害做简单分析。
关键词:高加、泄漏、端差
中图分类号:
TL75+2.2
文献标识码:
A文章编号:
一、设备概述
我厂的高压加热器,采用三台上海动力XXXX有限公司
制造的卧式
U型管表面加热器。高压加热器带有过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段,如附图一。过热蒸汽冷却段利用汽轮机抽汽的过热来提高给水温度,使给水温度接近或略高于该加热器压力下的饱和温度。凝结段是利用蒸汽凝结的潜热加热给水。疏水冷却段是把离开凝结段的疏水热量传给进入加热器的给水,从而使疏水温度降到饱和温度下。
二、高压加热器泄漏后对机组的影响
高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高
给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。由于水侧压力(
20MPa
)远远高于汽侧压力(
2MPa
)(以#3高加为例),当传热管束即
U型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下: ...