【亚洲阀门网讯】湿式报警阀是自动喷淋系统中的重要阀件,在安装、操作及维护保养时应注意如下事项:
(1)湿式报替阀应安装在便于观察和操作处,并留有维修空间,阀体应垂直安装。
(2)安装时,应注意阀体的方向性,并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,甚至堵塞环形槽内,
(3)发现在湿式阀处于关闭状态时,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更换。
(4)应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力警铃和湿式阀是否正常通水、报警、开启主泵。COAX信息liuti.cn/p/coax/
(5)经常检查管路系统有无堵塞情况,首先关闭通至延时器、水力警铃管道上的阀门,打开主排水管的球阀,如有大量水流出说明管道通杨无阻。
(6)水力警铃宜接至过道或走廊处。