中央空调系统操作规程
第一条运行前的检查准备工作
1、首先查看主、副机的电源是否接通、电压是否正常。系统电压波动不超过设计值的正负
10%(正常值为
365-415
伏)。2、查看两个水系统是否充满水,停机时冷冻水正常压力位为
6.5米帕,未充满水的排除故障后补水至满液状态。
3、查看管道上的阀门,看电动阀是否处于工作状态,如有误动,须恢复到正常状态。
4、停用一周以上重新开机启用的,必须先预热
24小时。5、查看上一班的运行记录,了解主机运行状况。如主动为故障停机,先查看电脑的警报信息,排除故障后才能开机(一小时内不得超过四次启动。)
6、测量室内外的温湿度,根据气象条件和用户情况确定运行方案。
第二条开机及运行操作
1、先启动一台冷冻水泵,待运行平稳后再启动一台(共有
3台冷冻泵,一台备用)。
2、先启动一台冷却水泵,平稳后再启动一台(共有
3台冷冻泵,一台备用。)
3、启动冷却泵的风机。如室外温度很低,也可启动一台或不启动。但要保证冷却效果。
4、水系统启动后,注意观察电流、电压、水量、水压是否正常运行,泵和电机运转有无异常响动,如有异常,立即停机检查。
5、调节分水罐,使水的供 ...                                        
                                    