全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
321 0
2025-07-24
在建工程与外电线路的安全距离的技术交底
1.在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
2.在建工程
(含脚手架具
)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于表
1所列数值。
表1在建工程
(含脚手架具
)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离
外电线路电压
1kV以下1~10kV
35~110kV
154~220kV
330~500kV
最小安全操作距离
(m)4681015注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
3.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表
2所列数值。
表2施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离
外电线路电压
1kV以下1~10kV
35kV
最小垂直距离
(m)6774.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与
10kV
以下的架空线路边线最小水平距离不得小于
2m。5.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于
0.5m
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群