恢复供电安全技术措施
因禹州市神后变电所检测、修理
,我矿将于2022年
11月23日上午9:00
至下午18:00
时单回路停电,万一另一回路保证不了供电的情况下会造成我矿大面积停风停电。矿井应当保持
自然风压通风状态,风井风门、防爆门全部打开到位。为安全恢复我矿供电、供风,依据《煤矿安全规程》制定本安全技术措施:
一、停电期间地面变电所,配电工需加强巡检
待上级供电部门恢复我矿供电后,通知调度室和受影响单位,经调度室同意和受影响单位做好防护措施。等
10分钟,待供电稳定后方可依照下列几点步骤操作程序,执行送电作业:
1、送电操作步骤:先合高压,后合低压,先送平地,后送井下(送井下供电,必须接到通知)。
2、送电操作时,必须穿戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上作业,并严格执行
“一人监护,一人操作
”。3、送高压步骤:拉下上接地,合上上隔离和下隔离,闭锁放在工作位置上,合上断路器,声音无异常,查看高压指示正常,高压操作结束。然后再送低压,逐个恢复平地各地点低压供电。
二、停电期间,安检科、通风科等相关科室,安排人员在回风井
口检查瓦斯和有害气体浓度,为矿井随时恢复供电通风监守待命。
...